避雷接地引下线没有做标识的问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-12 05:32:34 作者:老电工手机版>>
有关避雷接引下线的问题,在安装避雷设施时接地引下线没有做标识,造成此类问题的原因与工程部和监理方有关系,没有认真检查和验收,没有花油漆的钱,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
避雷接地引下线未做标识
1、存在问题
避雷接地引下线施工过程没有做明显标识。

2、主要原因
1)工程部和监理对每楼层的防雷接地引下线施工过程没有认真检查和验收,发现问题没有及时纠正和落实整改。
2)施工单位质量意识差,图方便,省油漆的钱。
3、处理措施或方法
1)工程部和监理应核对施工图,明确引下线的位置和数量,在每一楼层施工过程中必须对引下线用油漆做明显标记,隐蔽前应做验收,并核对隐检资料。
2)每处引下线主筋直径大于等于16时应接2根,小于16应接4根主筋,连接可靠。
建筑物防雷中引下线的作用详解

做好建筑物的防雷工作,预防雷雨季节雷击对建筑的损害,是安全用电的重要一步。这里介绍下建筑物防雷中引下线的作用,接入引下线,为接闪器承受的大电流,提供一个良好的接地通路。
防雷装置中引下线的设置与敷设问题

在防雷接地装置中,根据建筑物防雷等级不同,防雷引下线的设置是不同的,明敷设引下线必须在调直后进行,一级防雷建筑物与二三级防雷建筑物在设置引下线时也不同。
相关文章家中接地线有什么作用

在家庭中用电时,对家用电器最好都接入地线,地线对保障用电安全的作用是相当大的,家庭照明电路也必须要安装接地线,以下详细介绍了家里接地线的重要作用,供大家参考。
时间:2022-08-29 06:10:21
等电位接地和保护接地有什么区别

等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
老小区楼房整栋楼没有接地线的问题

小区老楼房不可能自制地线,如果安装不当,不仅起不到保护电器以及人身安全的作用,还有可能带来新的危险,那么老小区楼房整栋楼没有接地线怎么办,具体分析如下。
时间:2022-08-25 06:08:12
接地线接地端能不能接在零排上

接地线接地端能接在零排上,具体分析如下:1、“零排”,应称为“中性线(或N线)母线或目排”;2、TN-S系统中接地线(PE)和中性线在电源处只有一点连接,所以在该连接点之后,PE和N严谨再次连接,N线严谨再次接地。
时间:2022-08-25 06:03:03
接地线软铜线规格及使用环境

接地线软铜线规格及使用环境说明:平时常见的短路导线的直径为16平方毫米软铜线、25平方毫米软铜线、35平方毫米软铜线、50平方毫米软铜线、75平方毫米软铜线、90平方毫米软铜线等。
时间:2022-07-27 06:11:30
卫生间局部等电位接地线连接和敷设不符合规范要求

卫生间局部等电位接地线不合要求,1、存在问题:1)卫生间等电位的接地线与金属给水管道连接没有采用专用的接地卡子,而是直接绑扎在金属管道上,且多股接地线连接前没有搪锡。
时间:2022-04-12 05:34:12
局部等电位的接地干线串联敷设存在安全隐患

有关局部等电位的接地线敷设问题,局部等电位的接地干线串联敷设存在安全隐患,已严重违反设计规范和要求,其产生原因有哪些,有哪些处理措施或方法,下面来了解下。
时间:2022-04-12 05:31:25





