防雷装置中引下线的设置与敷设问题
来源:电工天下时间:2019-07-15 11:00:29 作者:老电工手机版>>
在防雷接地装置中,根据建筑物防雷等级不同,防雷引下线的设置是不同的,明敷设引下线必须在调直后进行,一级防雷建筑物与二三级防雷建筑物在设置引下线时也不同。
一、引下线的设置
除利用混凝土中钢筋作引下线的以外。引下线应镀锌,焊接处应涂防腐漆,在腐蚀性较强的场所,引线还应适当加大截面或采取其他的防腐措施。
1)引下线应沿建筑物外墙敷设,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高者也可暗敷,但截面应加大一级。引下线不宜敷设在阳台附近及建筑物的出入口和人员较易接触到的地点。
2)根据建筑物防雷等级不同,防雷引下线的设置也不相同。
一级防雷建筑物专设引下线时,其根数不应少于两根,间距不应大于18 m;
二级防雷建筑物引下线的数量不应少于两根,间距不应大于20 m;
三级防雷建筑物,为防雷装置专设引下线时,其引下线数量不宜少于两根,间距不应大于25 mm。
二、引下线明敷设
明敷设引下线必须在调直后进行。
如引下线材料为扁钢,可放在平板上用地锤调直;如引下线为圆钢,可将其一端固定在锤锚的机具上,另一端固定在绞磨或倒链的夹具上,冷拉调直,也可用钢筋调直机进行调直。
经调直后的引下线材料,运到安装地点后,可用绳子提拉到建筑物最高点,由上而下逐点使其与埋设在墙体内的支持卡子进行套环卡固、用螺栓或焊接固定,直到断接卡子为止。
引下线路径尽可能短而直。当通过屋面挑檐板等处,需要弯折时,不应构成锐角转折,应做成曲径较大的慢弯。弯曲部分线段的总长度,应小于拐弯开口处距离的10倍。
引下线通过挑檐板和女儿墙时,其做法如图:

三、接地线与引下线的区别
1、防雷引下线
一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。
与接地体之间的距离相对较长。
2、接地引下线
一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。
理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地引下线!
以上就是引下线的设置,以及引下线敷设的相关内容,希望对大家有所帮助。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
屋顶构筑物没有设避雷设施和引下线的问题分析

有关屋顶构筑物的防雷问题,在对屋顶构筑物进行防雷保护时,未设置避雷设施和引下线,导致这类问题的原因有很多,比如防雷设施漏设,没有检查和隐蔽工程未验收等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:28:44
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
- 上一篇:建筑物防雷中引下线的作用详解
- 下一篇:建筑物防雷时接地装置的作用





