有关插座的接线方法,当三个或多个插座并排时应怎么接线,应采用哪一种接线方式,在对插座接线时要注意哪些问题,有需要的朋友参考下。
A接法中,若是在墙壁的插座,一般采用这种接法。插座并排安装时,则采用B图接法,还要看线的粗细程度,粗线两根是塞不进接线柱的,只能先拧在一起,让其中一根塞进去。
B接法理论上可行,但需要用到三通,不管直角三通或圆形三通都只能应用于明管铺设,禁止用于暗管铺设。插座接线柱引入端也只准接入单根BV线(多联插座跳线除外)防止塞线时因挠度过大而损伤插座。
在实际接线施工中,多采用类似A的方案,电线通过线管和预留孔进入暗盒,留出需要的长度后截断,用一根短线经铰接后作为本盒的接线,铰接后的另一根电线穿过其他预留孔经线管前往下一个暗盒。
在暗盒里每个接头是三根线,两长一短,用短线缠绕7圈,再折回两根长线的头。接头沾松香水后挂锡,先用绝缘胶布缠绕,再用防水胶布缠绕。
4平方以上的线在多路铰接时,允许在插座暗盒前再预留一个只作为接线的暗盒,防止接线头庞杂而难以安装插座。在厨房中一般会有这样的接线盒,用一个盖子盖着。
电线外的连接点越少越安全,漏电机会就越小,且不断线,如果孔小了就用几根丝,那线单股太硬。19股太软,一般用7股的。
按现在的规范,除了照明线外,插座线禁止桥接。在过去是允许的,但必须用第三根辅助短线进行双铰桥接。
C接法省电线,明线可采用。暗线不宜采用,中间有接头(大疙瘩),易堵塞线管,不利后期故障维修。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。