线头与瓦形接线桩的连接方法
来源:电工天下时间:2020-04-06 10:49:11 作者:老电工手机版>>
线头与瓦形接线桩的连接方法
瓦形接线桩的垫圈为瓦形,为保证线头不从瓦形接线桩内滑出,压接前先将已去除氧化层和污物的线头弯成U形,如图1(a)所示,然后将其卡入瓦形接线桩内进行压接。
如果需要把两个线头接入一个瓦形接线桩内,则应使两个弯成U形的线头重合,然后将其卡入瓦形垫圈下方进行压接,如图1(b)所示。


图1,单股芯线与瓦形接线桩的连接
相关文章220V市电线路火线零线都带电的原因分析

在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
照明线路运行维护及巡视检查内容

照明线路在投入运行前,必须认真检查验收,并建立设备技术管理档案,标明规范和负荷名称,在运行维护后及时填写有关检查项目,如负荷情况、绝缘情况、存在缺陷等,以便掌握线路的运行情况。
时间:2022-01-25 06:00:43
照明线路的常用敷设方式

在照明线中常用的线路敷设方式有很多,比如可以用瓷夹板、瓷珠、绝缘子、木槽板、钢管、塑料管和铝片卡等布线,不同的敷设方式适用于不同的应用场所,下面来了解下。
时间:2022-01-25 05:54:32
家装线路走线时的8个注意事项

家装线路走线时的8个注意事项:1、在装修旧房时,原有的铝线必须换成铜线。铝线极易氧化,其接头易打火。2、在电气布线时,应做到上下竖直,左右平直,一定要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,明显铺设必须使用PVC线槽。
时间:2022-01-15 06:40:38
家装线路中几种规范的穿线法

家装线路中几种规范的穿线法,
时间:2022-01-13 13:26:30
一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明

一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明
时间:2020-11-26 10:15:21
双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图

双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图。双控开关线路与单控开关线路有所不同,会接单控线路,但不一定能掌握双控线路怎么接。
时间:2020-11-25 06:31:09
一例双控开关的布线线路图及接线图

有关双控开关的接线方法,如何对双控开关进行布线,具体需要哪些步骤,才可以完成双控开关布线与安装工作,分享一个双控开关的布线线路图及接线图,一起来看下。
时间:2020-11-23 13:34:38





