首页 > 低压电器 > 继电器

自耦减压起动器不能合闸怎么办?

作者:老电工时间:2021-11-17 06:48:37

故障现象:自耦减压起动器不能合闸,操作手柄无法停留在“运转”位置上。

故障原因及相关处理措施如下:

1、热继电器的触头接触不良和连接线的接头松动。处理办法:用细锉修整触头的接触面,使之接触紧密,并紧固松动的导线接头。

2、热继电器的脱扣器动作,使起动器处于“停止”状态而不能合闸。此时要查明脱扣器动作的原因,重新调整脱扣器的动作电流。

3、失压脱扣器的线圈开路,或其电磁铁芯、衔铁接触面脏污和短路环断裂,造成起动器不能吸合。处理办法:更换线圈或清洗电磁铁芯和衔铁,并更换短路环。

4、传动杠杆的调节螺栓松动或定位板上的压紧弹簧脱落。处理办法:紧固松动的螺栓或装配好定位板上的压紧弹簧。

5、定位板上“运转”位置的缺口棱角磨损,造成手柄不能停留在“运转”位置上。处理办法:修整或更换定位板。

相关阅读:

星三角起动电路中热继电器的正确安装位置

有关星三角起动电路中热继电器的安装位置,星三角起动电路中热继电器安装在什么位置合适,其理由是什么,一起来了解下。

时间继电器控制Y-Δ降压起动控制线路及工作过程

有关时间继电器控制Y-Δ降压起动控制线路图,以及控制线路的工作过程,三相异步电动机Y-Δ降压起动的主回路及控制线路,KT为得电延时型时间继电器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读