电气原理图上时间继电器文字符号与图形符号

作者:老电工时间:2019-11-05 14:58:04

本文介绍了时间继电器的文字符号,以及时间继电器的图形符号的表示方法,包括时间继电器的线圈,瞬间动作的触点,以及延时闭合与延时断开触点的符号表示法。

一、时间继电器文字符号与图形符号

在电气原理图上,一般通用标准为:KM表示接触器、KA表示继电器、KT表示延时继电器

延时继电器又分通电延时和断电延时,通电延时和断电延时在文字上是一样的,都是KT,但符号不同。

时间继电器:一种从得到输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过一个预先设定的延时后才输出信号(触点的闭合或断开)的继电器。

根据延时方式的不同,可分为通电延时继电器和断电延时继电器。

通电延时继电器接受输入信号后,延迟一定的时间输出信号才发生变化。而当输入信号消失后,输出信号瞬时复位。

断电延时继电器接受输入信号后,瞬时产生输出信号。而当输入信号消失后,延迟一定的时间输出信号才复位。

时间继电器的符号表示方法:

时间继电器的延时断开原理:

当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。

但是,活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。

经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。

延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。

二、时间继电器的主要特点

电动式时间继电器的原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而获得延时的。这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵。

晶体管式时间继电器又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。这种继电器精度高,体积小。

空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。

电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时场合和直流电路中。