首页 > 低压电器 > 继电器

通电延时继电器接线图及技术要求

作者:老电工时间:2021-07-13 09:17:50

有关通电延时继电器接线图及技术要求,通电延时继电器用于延长时间,通过对时间的延续来使它所控制的元件得到时间的延续,通电延时继电器的技术要求,供大家学习参考。

通电延时继电器接线图

通电延时继电器的接线图中,电源的输入脚是2、7两个脚,1、8是接点的公共脚,1、3、4是一组接点,5、6、8为另一组接点,接点的常闭点是4和5。

当电路在没有通电的情况下,5和8,1和4是接通的,在接通电源孩子后,过一会接点会转到1和3,6和8接通。

二者在接通和不接通电源的情况下,接点不同的转化。

如图:

1、通电延时继电器的原理

通电延时继电器用于延长时间,它通过对时间的延续来使它所控制的元件得到时间的延续,通电延时继电器具有很多的优点:使用功耗比较小、延长时间十分准确、延时范围计较宽广等。

2、通电延时继电器的技术要求

1)延时的准确度。继电器延时整定值的平均误差是不会大于整定值的0.1% +3ms。延时一致性。

2)继电器的返回时间。在切断电源之后,继电器的出口处点会返回到它原来的最初的位置,那么这个返回的时间是要小于25ms的。

3)工作电压:通电延时继电器工作时候的电压应该在额定电压的70%以下,这样的话继电器才可以可靠地进行正常工作。

4)通电延时继电器在工作中的功率消耗要在2.5w以下。

5)继电器在通电之后的返回电压应不小于额定电压的10%,这样的话继电器的触点才可以可靠的返回至它原来的位置。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读