三角形接法的电动机需要选用断相型热继电器?

作者:老电工时间:2020-12-08 06:14:10

有关三角形接法的电动机选用热继电器的问题,三角形接法的电动机是否需要选用断相型热继电器呢,一起来了解下。

三角形接法的电动机选用断相型热继电器的原因

三角形接法的电动机断相运行时,流过热继电器的电流与流过电动机绕组的电流增加比例不同。

当通过热元件的线电流刚达到额定值时,而电动机绕组中电流较大的那一相将会超过额定电流产生过热现象(甚至过热而烧毁电动机的危险)。

延伸阅读:三角形接法的电动机为什么要选用带断相保护的热继电器?

因为当三相电动机的一相接线松开或一相熔丝熔断时,造成电动机的缺相运行,这是三相异步电动机烧坏的主要原因之一。

断相后,若外加负载不变,绕组中的电流就会增大,将使电动机烧毁。

三相电动机保护用热继电器的选择

1、热继电器的分类  

为能正确选择热继电器,应先了解其分类。热继电器的形式有多种,其中双金属片式的使用最多。按复位方式分,有自动复位式(触头动作后能自动返回原来的位置)和手动复位式;按极数划分热继电器可分为单极、两极和三极三种,其中三极型又分为带断相保护和不带断相保护两种。

2、热继电器类型选择

用作三相交流电动机的过载与断相保护,可选用三极型的热继电器。当电动机定子绕组为“星形接法”时,可以选用一般的三极型热继电器。

因为“星形接法”的电动机,相电流等于线电流,无论电动机是过载运行还是断相运行,串接在主回路中的热元件都会因电流过大而使热继电器触头动作,保护电动机;如果电动机定子绕组为“三角形接法”,一般需要选用带断相保护的热继电器。

因为“三角形接法”的电动机,当其引出线上发生一相断线(常见的是熔断器熔断)而缺相运行时,线电流等于电机相电流的1.5倍,不再是、根号3倍的关系,使得线电流不能正确反映出相电流,即串接在主回路中的热元件不能准确反映电机绕组是否真正过载,(电工技术之家 www.dgjs123.com)此时如果选用不带断相保护的热继电器,就不能很好地起到保护作用。

另外,考虑到农村地区供电经常出现三相电压不平衡现象,所以,“星形接法”的电动机选用普通三极型热继电器,“三角形接法”的电动机,选用带断相保护的热继电器。

3、热继电器和热元件额定电流选择  

热继电器的额定电流应等于或略大于电动机的额定电流。热元件的额定电流,选择时一般应略大于电动机的额定电流,取1.1~1.25倍。

4、热继电器其他数据的选择

从热继电器的产品目录上还有额定电压、额定频率、额定工作制、使用温度范围、安装类别、防护等级等有关数据。在选择时,考虑一下与热继电器实际使用情况相一致即可。

5、热继电器质量的检查

在确定了热继电器的类型与电流等级之后,要对其质量进行检查,不仅作外观检查,还要看其内部的构件配合是否合理,动作是否灵活,电流调节旋钮是否起作用,连接片是否焊牢等。都符合要求后,还要进行校验,具体效验方法按相关资料或产品说明书进行。

6、淘汰类型莫再购买

JRO、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、D等,国家已下令淘汰,淘汰的日期是1997年12月31日,选择时不应再考虑。取而代之的是JR20、T系列、3UA系列等。这些热继电器的结构形式可分为带缺相保护和不带缺相保护两种,且均为三极型。只要选择合理,对电动机的过载和缺相运行能起到很好的保护作用。