首页 > 低压电器 > 继电器

热继电器如何连接导线,热继电器选择导线的要求

作者:老电工时间:2021-08-21 21:26:58

有关热继电器连接导线的选择要求,根据热继电器额定电流的范围,选择单芯塑料铜线与多股橡皮铜芯软线,选择连接导线时,连接线不能太细,以防导热过快。

热继电器连接导线的选择要求

一般热继电器连接导线按如下要求选择:

1、热继电器额定电流在10A以下时,可用2.5mm2单芯塑料铜线。

2、热继电器额定电流在20A以下时,可用4mm2单芯塑料铜线。

3、热继电器额定电流为60A时,可用16mm2多股橡皮铜芯软线。

4、热继电器额定电流为150A时,可用35mm2多股橡皮铜芯软线。

注意:热继电器的连接导线除导电外,还起导热作用。故连接线不能太细,以防导热过快。

另外,对于热继电器出线端连接导线的选择。必须严格按规定选用。这是因为导线的材料和其线径大小均能影响发热元件端点传导到外部热量的多少。

导线过细,轴向导热较差,热继电器可能提前动作;反之,导线过粗,轴向导热快,热继电器可能会延时动作。

根据规定:热继电器出线连接的导线应为铜线,若要用锅线,导线的截面积应放大1.8倍。

除此之外.出线端螺钉也应拧紧,以免因螺钉松动导致接触电阻增大,影响发热元件的温升,最终可能使保护特性不稳定而引起误动作。

附,热继电器接线方法

电动机三相电(一般称为一次回路或主回路)的三根线从接触器KM1、KM2下口出来后,要接到热继电器的上面三个端子上,再从下面的三个端子引出接到电动机上(也就是热继电器的一次线是串在主回路中的。)
而热继电器的辅助触点(常开、常闭各一组)要根据需要来使用。

把热继电器FR的常闭辅助触点串接在控制回路(二次回路)中;当电动机的电流超过热继电器的整定值一定时间时,热继电器的辅助触点就会动作,断开控制电源,使接触器释放,从而切断主回路供电,保护电动机。

当然,还可以利用热继电器的常开辅助触点来控制信号灯或报警装置,当热继电器动作时,发出信号报警。

①热继电器的热元件应申接在主电路中,其动断控制触头应串接在辅助电路中。

②热继电器进出线端连接导线,应按电动机的额定电流正确选用,尽量选用铜导线。

由于铝导线与热继电器铜接线端连接,接触电阻大,易引起连接处发热,热继电器可能提前动作或误动作。铜导线的截面积对热继电器的动作准确性有较大的影响,可按表3一2b进行选择。

若选择的导线过细。使轴向导热差,热继电器可能提前动作;如选择的导线过粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。

热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说,220V的指示灯,它的线路是:电源(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)。这样,当热继电器动作时,常开触点闭合,线路接通,指示灯亮。

以上就是热继电器连接导线的选择要求,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读