首页 > 低压电器 > 继电器

中间继电器动作电压值_中间继电器额定电压的定义

作者:老电工时间:2022-10-07 08:56:29

有关中间继电器动作电压的额定值是多少,新国标对中间继电器额定电压的定义,低电压继电器一般是可调的,其动作值按设计要求整定。

中间继电器动作电压值

220v的交流继电器动作电压,如果低于额定电压的85%继电器就不能动作。继电器用于对电压有要求的电气系统里,用于对电压进行监测,当电压低于某一数值,发出信号,或自动执行某种操作。

低电压继电器,正常情况下是吸合的,当电压低于某一数值释放。低电压继电器一般是可调的,其动作值按设计要求整定。中间继电器动作电压值是多少_新国标对中间继电器额定电压的定义。

为继电器线圈额定电压的85%~110%均能正常工作,低于额定电压的80%将不能吸合工作。

1、动作电压:不大于70%额定值。

2、返回电压:不小于5%额定值。

3、动作时间:不大于0.02S(额定值下)。

4、返回时间:不大于0.02S(额定值下)。

5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。

6、功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。

中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。

中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。

所以,它只能用于控制电路中,它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电,少数使用交流供电。

常见中间继电器动作值范围

继电器类型动作电压动作时间普通中间继电器:

1、Uop≤70%Ue,Ufh≥5%Ue。2、IOP≤继电器额定电流,Ifh≥5%。

具有保持线圈的继电器:

1、保持电流≤80%继电器额定电流;2、保持电压≤65%继电器额定电压。

出口中间继电器

1、检验条例10.5.6条:55%Ue≤Uop≤70% Ue。

2、整组试验可用80%Ue代替检查≤10mS跳、合闸线圈检验条例6..2.4条:30%Ue≤Uop≤65% Ue  TBJ自保持电流50%开关跳闸电流,电流线圈压降≤5%Ue   信号继电器指示、掉牌可靠。

中间继电器的工作电压多少?

正太JZX22F/4Z的中间继电器,上边写3A 220VAC 3A28VDC。

这个是不是吸和线圈电压是28V 3A? 再个问题,可不可以用一路220VAC控制4路220VAC接触器的闭合断开,220V接吸和线圈会不会烧掉?

解答:

中间继电器的工作电压:

所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。

附1,中间继电器常见的七大作用

中间继电器,集成电路型,作为老式DZ-200系列电磁式中间继电器的替代产品,其稳定性,动作速度均优于老式电磁继电器;现多用于大型柜体的新建和改造项目中;其安装方式分为板前和板后两种形式,柜体开孔,则需采用板后安装的方式。

中间继电器在线路中的常见作用

一、代替小型接触器

中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。

二、增加接点数量

这是中间继电器最常见的用法。在电路控制系统中一个接触器的接点A需要控制多个接触器或其他元件时(图中接点A需要控制一个接触器,两个指示灯),一般不接成图1a的形式,因为这样不利于维修(有时一个接点容量也不够),而是在线路中增加一个中间继电器,不仅不会改变控制形式,而且便于维修。

三、增加接点容量

我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。

四、转换接点类型

在工业控制线路中,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的。

五、用作开关

在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制,如图4所示。如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。

六、转换电压

在工业控制线路控制线路中电压是DC24V。接触器KM2需控制电磁阀KT的通断,而电磁阀的线圈电压是AC220V。如果按照图5a所示的电路,将电磁阀的线圈直接与接触器的接点相接,在原理上不是不可以,但考虑到维修习惯和使用安全问题。应该在另一个地方安装一个中间继电器,通过中间继电器来控制电磁阀。如图5b所示。这样做可以将直流与交流、高压与低压分开.便于以后的维修并有利于安全使用。

七、消除电路中的干扰

在工业控制或计算机控制线路中,虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少地存在着。

如图6a所示,PLC的输入点10.1由于存在线路耦合现象,线路中存在有很小的感应电流,而PLC输入所需电流也很小,当感应电流大于PLC输入所需电流时,就会使PLC的控制出现误动作。也就是说此时虽然没有操作按钮SB。但PLC也会输出相应的动作。这时可以在控制线路中串联一个小型中间继电器,相应的控制线路改为如图6b所示。一般的感应电流不会引起中间继电器的动作,只有当原来10.1线路中按钮操作时才会使得中间继电器动作,给PLC一个正常的输入信号,这样就达到了消除干扰的目的。

附2,中间继电器动作值和返回值的校验方法

校验时,首先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;然后,再调节可变电阻器,使继电器衔铁返回到原来位置的最高电压(电流)为返回值。

电压型中间继电器(如图a)的起动电压应为额定值的50-70%,返回电压不得小于额定值的5%;电流型中间继电器(如图b)的起动电流应为额定值的50%-100%,返回电流也不得低于额定值的5%。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读