首页 > 低压电器 > 继电器

一文看懂中间继电器的应用方法

作者:老电工时间:2022-03-18 05:35:14

有关中间继电器的知识,在众多的继电器产品中,中间继电器的应用广泛,在使用前需要了解中间继电器的结构组成,以及为什么要选择中间继电器,下面与电工天下小编一起来了解下。

中间继电器的应用说明

组成:线圈及触点

原理:通过控制线圈有没有电,来控制触电的动作。

以其中一种为例子来介绍。

电压:DC24V、DC36V、DC48V、AC220V

当线圈得电后(常开点变常闭,常闭带你变常开),为什么选择中间继电器?

1、代替小型接触器

2、扩展辅助触点的数量(当选择的开关触点不够用时)

假设:行程开关控制灯,行程开关控制中间继电器,通过触点来控制不同的灯。

3、常开点、常闭点的转换

说明:按下按钮,KA1得电,KA1常闭断开相当于停止按钮,KM失电。

4、过度(低压控制高压,小电流控制大电流)

5、中间继电器工作原理

中间继电器的线圈装在u形的导磁体上,导磁体上有一个衔铁,导磁体两侧装有两排触点单片,在非动状态下将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定的间隙。

当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,就完成了信号的传递。

6、中间继电器符号

中间继电器接线(以8引脚为例)

不同的继电器接线方法会有些差异。下面介绍的是8个接线端子的接线方法。

5和6是一对公共端子,1和 2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。

7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。

一般中间继电器是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,使用时并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二级管的负极,7-接二级管的正极),达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开,那一瞬间会因自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管,不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件。

7、间继电器选型

先看接触器线圈工作时的电流参数,再看中间继电器触点能承载的电流参数。很多公司多使用欧姆龙的MY2N-J(底座PYF08AE),触点承载电流是5A的,一般都可以解决问题。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读