继电器实物接线图,6脚继电器接线图

作者:老电工时间:2016-06-12 16:21:58

继电器的实物接线图

继电器实物接线图:

继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。

它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。

故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器的实物接线图

6脚继电器接线图

我的继电器型号是HRS1H-S-DC5V,但是我不明白引脚怎么接,器件原图与HK4100很像,我要做个电磁锁,用继电器作为开关用。

一般继电器的外壳有标注,如果没有,可以自己用万用表测一下:

准备:5V电源、万用表。

步骤:

1、找出线圈引脚。

用万用表测各引脚间的电阻,阻值在数百至1K欧姆左右的两个脚是线圈引脚。注意有些继电器的线圈分正负极,反接虽然不至于损坏,但不动作。继电器的实物接线图

2、找出常开、常闭点。

用万用表测除线圈之外的四个引脚,导通的两个引脚是常闭关 系,给线圈加上5V直流电,使继电器动作,它们应断开;如果没有断开,则内部是短接关系。

给线圈加上5V直流电,使继电器动作,此时再用万用表测,如果有原来不通的两个引脚导通了,则它们是常开关系。

既与常开点有关系,又与常闭点有关系的引脚,就是公共端。