时间继电器接线图与接线方法详解

作者:老电工时间:2020-06-10 09:40:16

有关时间继电器的接线图时间继电器一般分为通电延时和断电延时两种类型,时间继电器的接线图与接线方法,包括控制接线、工作控制、负载接线等内容。

时间继电器的接线图

如下图:

时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。

从动作的原理上有电子式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的气囊式等。

时间继电器的接线方法

1、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线

2、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。

3、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。

4、负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。

5、工作原理:计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得电工作,相当于我们平常电灯开关接通状态。

接线插头:8针圆插头

针脚定义:

接线方式1(国内常规) 接线方式2(OMRON)

针号 针定义 针号 针定义

1 继电器B公共端 1 外部开关公共端。

2 电源零线N(AC85-265V)。

3 继电器B常开触点 3 时间复位端子(RESET)/接通有效。

4 继电器B常闭触点 4 计时允许端子(GATE)/断开有效。

5 继电器A常闭触点 5 继电器A常闭触点。

6 继电器A常开触点 6 继电器A常开触点。

7 电源火线L(AC85-265V)。

8 继电器A公共端 8 继电器A公共端。