电机负载对继电器的选择要求
来源:电工天下时间:2019-07-10 13:26:59 作者:老电工手机版>>
在为电机选择继电器时,有什么具体的要求,这里介绍下电机负载对继电器的选择要求,包括电机静止、电机启动、电机停止时的一些注意事项。
一、电机负载的继电器要求
1)电机静止
电动机静止时输入阻抗很小,启动瞬间浪涌电流很大。

2)电机启动
电流注入后,电流和磁场相互作用产生转矩。
当电动机启动后,产生内部电动势,致使触点电流趋于减小,关断时,触点间出现反电势,常常会引起拉弧,造成触点烧蚀。
3)电机停止
电机是缓慢地停下来,电机内部贮存的电磁能,动能转换成热能消耗掉一部分,反电势不会太高。
二、电机负载配置热继电器
可选20/32A的热继电器,然后进行适当调节。
一般情况下热继电器整定电流等于电动机额定电流,或略小一点,如果想提高动作灵敏度,可在大于电机的实际负载运行电流与电机额定电流之间,保护电机。
注意,如果选择的过载继电器电流范围过大,则不起作用。实际电流等于整定电流热过载继电器是不动作的。
热继电器得镇定电流是电动机额定电流1.1-1.2倍为宜。
电机启动时,电流是运行时的3-7倍,但时间短一般几秒到十几秒热继电器不会动作,缺相和过流以后电流增大,继电器热原件动作,其常闭副助触点打开切断接触器控制回路,切断电机电源。
以上就是电机负载对继电器的选择要求,希望对大家有所帮助。