有关交流接触器类型的选型要点,选择接触器的类型,根据电路中负载电流的种类选择,选择接触器主触头的额定电压,接触器主触头的额定电流,线圈工作电压和辅助触点容量等。
根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
1、选择接触器的类型
根据电路中负载电流的种类选择。
交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
2、选择接触器主触头的额定电压:
应等于或大于负载的额定电压。
3、选择接触器主触头的额定电流:
被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。
可根据所控制的电动机最大功率进行选择。
如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。
4、根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量:
如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。
如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。
直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。
直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。
有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。
如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。