接触器类型的选用方法

作者:老电工时间:2019-12-04 05:50:06

有关接触器类型的选用方法图解,交流接触器按负荷种类分为四类,根据负载性质选择接触器类型,根据类别确定接触器系列,根据负载额定电压确定接触器的额定电压等。

接触器类型的选用方法

交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。

接触器的选用要求

1、根据负载性质选择接触器类型。(交/直流接触器);

2、根据类别确定接触器系列(参考电工标准)。

3、根据负载额定电压确定接触器的额定电压。 交流接触器的电压大于或等于线路电压。

4、根据负载电流确定接触器的额定电流,并根据外界实际条件加以修正。

1)接触器安装在箱柜内,电流要降低10%~20%使用(冷却条件变差);

2)接触器工作于长期工作制,通电持续率不超过40%时,若敞开安装,电流允许提高10%~25%,若箱拒安装,允许提高5%~10%。

5、根据控制电路的电压选择吸引线圈的额定电压。

6、根据负载情况复核操作频率,看是否在额定范围之内。