有关交流接触器接线过程的三个问题,交流接触器接线故障,会表现为接触器不启动,起动时接触器“叭哒”,然后不吸合,不能够自锁一抬手接触器就断开等。

交流接触器的接线问题

1、不启动;

1)、检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的 常闭接点是否不良。2)、按纽互锁的接线有误。

2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;

接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自锁,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,就会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。

3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。