接触器触头的开距与超程结构图解

作者:老电工时间:2016-02-04 08:29:59

接触器触头的开距与超程的调整方法

触头开距e是指触头处于完全断开位置时,动、静触头间的最短距离,如图 (a)所示。

其作用是保证触头断开之后有必要的安全绝缘间隔。

超程c是指接触器触头完全闭合后,假设将静触头移开时动触头能继续移动的距离,如图 (c)所示。

其作用是保证触头磨损后仍能可靠地接触,即保证触头压力的最小值。当超程不符合规定时,应更换新触头。


触头的结构参数

(a)断开位置;(b)刚接触时;(c)闭合状态

接触器经拆卸或更换零部件后,应对触头的开距和超程等进行调整,使之符合要求。

如图,直动式交流接触器,其触头的开距e与超程c之和等于铁心的行程s。对这种接触器,只需卸下底板,增减铁心底端的衬垫即可改变铁心的行程,从而改变触头的超程。

附1,接触器触头压力、开距、超程的技术参数

接触器触头压力、开距、超程是交流接触器很重要的的技术参数,由交流接触器设计决定。各种规格型号参数不一样,我是从事交流接触器设计的。可进一步沟通交流。

附2,交流接触器触头开距、超程、初压力、终压力的作用,它们偏大或偏小会带来什么影响?

开距、超程的大小决定额定电压和电流的多少,初压力表示触头开始动作的力量及速度、终压力表示触点接触压力,避免接触不好发热。

附3,高压真空交流接触器怎么调整开距?

电机是时间长没开润滑不好所致,几个月不开时,首先保证空间加热器是运行的以保证绝缘,开机前适当地加一些润滑脂。高压不是接触器而是真空断路器