首页 > 低压电器 > 接触器

【图】行程开关如何接接触器?多个接线图

作者:老电工时间:2015-11-01 10:26:06

一、行程开关接接触器的方法

行程开关应该有两对常闭触点,将火线分别接到两对触点的一端,两对触点的另一端根据电机转向的要求分别接到两个正反向接触器的线圈一端。

接触器线圈的另一端接控制电机正转和反转的主零开关或按钮。这样在不同的机械部位焊接两个碰限位的装置,可以实现一个限位控制两个方向的终点。

通常这种方法用在变幅机构中。

交流接触器线圈与行程开关常闭触点串联后接控制线路,当砸撞行程开关,常闭触点断开,交流接触器线圈失电而复位。

二、行程开关怎么往交流接触器上接线?

电压等级要选对,比如AC200与DC24V的要注意区别。

要是接触器是AC200而接近开关是DC24的要经过中间继电器过渡。

接近开关有份两线式和三线式,你要描述清楚。

比如两线式AC200:棕色接L、蓝的接接触器线圈的一端,接触器另外一端接N。

交流接触器线圈与行程开关常闭触点串联后接控制线路,当砸撞行程开关,常闭触点断开,交流接触器线圈失电而复位。

注意:

行程开关的 常开触点 接入接触器线圈回路,常开变常闭的时候就吸合接触器线圈。

行程开关的 常闭触点 接入接触器线圈回路,常闭变常开的时候就释放接触器线圈。

三、1个3相电机,2个接接触器,1个倒顺开关接2个行程开关怎么接法?

倒序开关是控制电机正反转的,用在主回路,只要进三相电源,并且正确的连接内部,就可以完成正反转了。两个接触器肯定也用在主回路并且最终和电机连接,按照你说的,两个行程开关,应该用常闭触点,并且是串联在接触器线圈内,这样到达限位以后就可以断开接触器了。倒序开关只能手动。这里不方便把图给你,因为我没有绘图软件,你自己去找下倒序开关图,了解里面的构造和工作原理,这种开关,最常见的应用在带有控制限位的电动葫芦上。

如果确定是三相电动机,再接上倒顺开关就可以了,如下图:

参考电路图:

其K1为倒顺开关,其作用控制电机正、反转及停车:置上位为电机正传,置中位为电机停,置下位为电机反传。

K2为电机正转到位开关,电机正传运行时碰到K2电机停车。K3 为电机反转到位开关,电机反传运行时碰到K3电机停车。

QK1~QK3为自动开关,做给电及过流保护用。

四、互锁的接触器和行程开关的接线方式

以上电路图由网友提供,仅供学习参考: