接触器大小怎么看?(图文)

作者:老电工时间:2017-09-03 10:32:11

接触器大小的查看方法?

关于接触器大小的查看方法,接触器容量是多少从哪看,可以从接触器的参数上来看,包括额定工作电流的大小,常开与常闭触点的个数是多少等,来确定接触器的大小。

一、接触器大小怎么看?

正面黑色部分的左上角的D2510和3210,表示额定工作电流是25A和32A的,10表示1个常开的辅助触点,0个常闭的辅助触点。

简单查看接触器大小的方法:

主触头的通断容量大小,看说明书,看体积的大小。看电流大小也可以。

二、接触器大小选择

交流接触器的选择:

1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。

2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。

3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。