首页 > 低压电器 > 接触器

继电器与接触器是用来做什么的?

作者:老电工时间:2020-02-07 09:54:23

有关继电器与接触器的基础知识,继电器与接触器的作用与区别是什么,继电器是用于控制回路的,交流接触器借助主触点与辅助触点实现电路的接通与断开。

继电器与接触器的知识

一、继电器

继电器是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路。

二、交流接触器

交流接触器一般有主触点和辅助触点之分,主触点是用来接通和断开低压电气设备主电源回路中的,相对来说触点容量较大。

而辅助触点则是用在控制回路中,有常开和常闭之分,由于控制回路中的电流相对要小,因此相对于主触点来说其容量要小许多。

三、继电器与交流接触器的区别

而继电器则只应用在控制回路和保护回路中,但可以在回路中实现用小电流、低电压来控制大电流、高电压设备的功能,在接点容量和数量不足时还能起到扩容的作用。

根据继电器功能不同,在控制回路中可以起到不同的作用,如:时间继电器、电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器等等。

继电器的线圈有电压、电流、直流、交流等之分,根据回路的要求分别用于不同的回路中,(电工天下 www.dgjs123.com)由于这些回路的电流一般都比较小因此继电器的接点容量也都相对较小,因此不能直接用于主电源回路中。

1、继电器的触头容量一般不会超过5A,小型继电器的触头容量一般只有1A或2A而接触器的触头容量最小也有10A到20A;

2、继电器的线圈有直流和交流之分,而接触器的线圈只有交流;

3、接触器的触头通常有三个主触头另外还有若干个辅助触头,而继电器的触头一般不分主辅;

4、继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而继电器一般主触头都是常开触头,不会成对设置;

5、继电器针对特定的要求,会与其它装置组合设计成时间继电器、压力继电器等等,有附加功能,而接触器一般不会具有附加的功能。

交流接触器的工作原理:接触器的线圈是接于低压设备的控制回路中,当线圈两端电压达到额定值的70%以上时,使铁心磁饱和吸合衔铁,同时带动其主触点接通主电源至电气设备,当接触器的线圈失电后衔铁释放,主触点断开切断设备主电源。

继电器的线圈根据直流、交流、电流、电压的不同接于相应的回路中,当满足线圈吸合的条件时,吸合衔铁,带动其常开常闭接点相应动作,在回路中起到不同的作用,有些继电器可长期带电,有些则不能,所以回路中有些继电器即便失电也不会造成电气设备的停运,而有些继电器即便得电业不会造成设备的启动运转。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读