变频器所需接触器的选择要求

作者:老电工时间:2019-11-13 20:55:15

如何为变频器选择接触器,变频器对接触器的有哪些使用要求,这里总结了五点:单极直流、耐高温与防尘、控制电压、安装方式、绝缘性等。

变频器所需接触器的选择要求

1、满足变频器的绝缘要求,提高变频器的安全性

针对变频器的绝缘特点,接触器外壳采用增强阻燃尼龙66,绝缘电压为直流1500v,工频耐压3500v。消除安全隐患,产品可直接安装在机壳上,提高变频器的安全性。

2、单极直流

由于接触器在直流母线上工作,切换一个缓冲电阻,只需一极。故设计为单极直流。根据18.5kw以上功率的变频器使用缓冲电路接触器的特点,接触器的电流规格应为50a、100a、200a、265、400a、600a、800a等。

3、耐高温、防尘

低压变频器的功率元件为igbt,在工作时要产生热量,为了散热要在变频器壳体上装风扇用来散热,这就导致变频器内部的防尘性能大大降低。也就是安装在变频器内部的接触器是在温度较高,粉尘较多的环境下工作。

为解决以上问题,接触器的线圈采用耐180℃高温的漆包线绕制,触头系统和磁系统均应封闭在壳体内。

4、满足各种规格的控制电压

变频器中的接触器,控制电压分为直流和交流两种流派。直流控制以dc24v为主,主要理由是他们认为直流24v散热风扇性能比较稳定,故接触器也采用直流24v,可以和风扇共用一个开关电源。

交流控制以ac220v和380v为主。交流220v需通过控制变压器,(电工天下 www.dgjs123.com)虽提高了接触器的可靠性,但也增加了成本,而交流380v则无需控制变压器。

关于控制电压可以说是见仁见智,直流24v,ac220v和380v都是可以的。

5、安装方式符合目前变频器的规范

目前三相交流接触器在变频器上使用的品牌很多,较难有一个适合行业的外形及安装尺寸,但在设计时可考虑螺钉和卡规两种安装方式。

单极直流接触器的生产厂家不多,且产品安装尺寸比较统一。故在设计时外形和安装尺寸与现有产品保持一致,变频器厂家无需任何改动就可直接使用。