接触器的定义分类与选择方法

作者:老电工时间:2020-05-11 09:07:00

如何选择接触器,有关接触器的定义,接触器的分类,以及接触器的选择要点:接触器类型的选择、主触头额定电压的选择、主触头额定电流的选择、吸引线圈电压的选择及触头数量及触头类型的选择。

接触器的分类与选择方法

一、接触器的定义

接触器是用来频繁接通或断开交直流主电路及控制电路的自动控制电器。

接触器还具有欠电压、零电压释放保护功能。

二、接触器的分类

接触器分交流和直流两类。

交流接触器由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件组成。交流接触器的铁心采用硅钢片叠压而成,以减少交变磁场在铁心中产生的电涡流和磁滞损耗,防止铁心过热。

交流接触器的铁心端部装有短路环,以消除因交流电过零点时,动、静铁心之间产生的振动和噪声。

大容量的交流接触器采用半封闭式绝缘栅片陶土灭弧装置。直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置。

三、接触器的选择

1、类型的选择:

交流电动机采用交流接触器。

直流负载采用直流接触器;当直流负载比较小时,也可选用交流接触器,但触头的额定电流应大些。

2、主触头额定电压的选择:

接触器主触头的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压。

3、主触头额定电流的选择:

接触器主触头的额定电流应等于电阻性负载的工作电流。若是电感性负载,则主触头的额定电流应大于电动机等电感性负载的额定电流。

4、吸引线圈电压的选择:

交流线圈:36V、110V、127V、220V、380V;

直流线圈:24V、48V、110V、220V、440V。

一般交流负载用交流线圈,直流负载用直流线圈,但交流负载频繁动作时,可采用直流线圈的接触器。

5、触头数量及触头类型的选择:

通常接触器的触头数量应满足控制支路的要求,触头类型应满足控制线路的功能要求。