有关交流接触器的选型原则,根据主触头接通或分断电路的电流性质,根据接触器所控制负载的工作任务等,选择交流接触器的各级参数,选择合适的接触器类型。
在选择接触器时,应根据使用场合及控制对象不同,针对接触器的操作条件与工作繁重程度不同,进行合理选择。
因此,必须对控制对象的工作情况以及接触器性能有一较全面的了解,才能作出正确的选择,保证接触器可靠运行并充分发挥其技术经济效果。
交流接触器的选用原则:
1)根据主触头接通或分断电路的电流性质来选择直流还是交流接触器。
2)根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接触器。如负载为一般任务则选用AC-3使用类别;负载为重任务时选用AC-4使用类别。
3)根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。
当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。
若不对应,如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则应降低电流等级使用。
4)根据被控电路电压等级来选择接触器的额定电压。
5)根据控制电路的电压等级来选择接触器线圈的额定电压等级。