交流接触器的噪声与降噪方法总结

作者:老电工2021年01月12日 14:38

有关交流接触器的噪声与降噪方法,交流接触器的噪声问题分析,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施。

交流接触器的噪声与降噪方法

噪声问题是交流接触器比较常见的现象,在实际使用过程中却会因此影响设备的正常运行。对造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因分析,给出相应的应对措施。

一、交流接触器的噪声问题分析

造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因:

1)交流接触器吸合线圈的动、静铁芯极面有异物。

如产品出厂时,厂家为防止铁芯极面生锈,通常都涂有一层凡士林,但在安装时,部分农村电工不知道或忘记将凡士林擦洗干净,天长日久,在凡上林上沾有大量污垢;还有的因使用时间较长,加之室内空气潮湿,致使铁芯极面氧化生锈。这些都将导致动、静铁芯接触不好,造成交流接触器运行时噪声较大。

2)有的交流接触器产品质量低劣,出厂时动、静铁芯极面就不够平整光滑;有的使用时间较长,频繁吸合,形成动、静铁芯极面稍有斜度或凸凹不平,以致吸合后接触不良。

3)交流接触器触头超行程过大,造成动、静铁芯接触压力不足。

4)触头弹共压力或释放反作用弹簧力过大,运行时造成动、静铁芯之间存在一定间隙。

5)动、静铁芯夹紧螺丝松动,可动部分配合不当,吸合时动、静铁芯错位,不能整面接触。

6)短路环断裂或丢失。由于吸合时动、静铁芯碰撞过于猛烈,或机械寿命终结,造成短路环断裂或丢失,形成噪声过大。

7)有的电源电压过低,造成动、静铁芯吸合不紧,产生较大噪声和振动,特别是抗旱高峰时期尤为明显。

二、交流接触器的降噪处理措施

1)新装交流接触器在安装前,要对各部位认真进行检查,看螺丝有无松动,并用手反复几次推合活动铁芯,看其行程、间隙是否合适,动作是否灵敏可靠,否则应进行调整、紧固。另外,要把动、静铁芯极面上的凡士林擦洗干净。

2)交流接触器投入运行后要经常进行检查,看各部位运行是否正常,螺丝有无松动,触头接触是否良好,有无发热变色,特别是当电磁系统噪声加大或产生振动时,更应仔细检查,以便查出问题,排除故障。

①必须注意安全。检查修理时,应断开电源,进线端应有明显的断开点,交流接触器如是总开关,则应拉开高压跌落保险。

②动、静铁芯极面上如有污垢,或者锈蚀,一定要及时将其擦洗干净,保持明亮光洁。

③发现动、静铁芯极面有斜度或凸凹不平时,可进行适量刮消磨平处理,必要时应进行更新。

④动、静铁芯夹紧螺丝松动时,应将螺丝紧固,使动、静铁芯接触良好。

⑤触头超行程过大或反作用弹簧力过大时,要减少超行程或调整反力之规定值,必要时可更换合适弹簧。

⑥短路环的作用就是减少交流接触器运行时产生的噪声和振动,因此,当短路环断裂或丢失时,应查出断裂处将其焊接牢固或进行更换。

⑦看运行电压是否合格。由于农网负荷变化幅度较大,因此,电压质量也不稳定。抗旱高峰时,有的地方线电压最低时仅有300V左右,而农闲时电压可高达450V左右。

我国目前低压电器设备一般只允许电压变化在土10%,当电源电压较低时,由于交流接触器动、静铁芯吸合不紧,处于起动状态,这时线圈的功耗大大高于正常值,如 CJ10-150A交流接触器,起动功耗为950VA,而吸持功耗不过28W、其线圈电流相差34倍之多。

因而电压过低时铁芯吸合不紧,不仅使交流接触器运行噪声加大,而且会使线圈烧坏。

反之,当线路电压过高时,也可能引起铁芯磁通饱和而造成铁芯发热烧坏线圈。因此,当交流接触器运行噪声加大时,要注意及时测量、调整电压,使其保持在正常范围之内。

3)其他交流接触器的降噪处理技巧

①电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压;

②磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因;

③极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面;

④由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可;

⑤由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环;

⑥铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯;

⑦线圈匝间短路,通常更换线圈即可。