【图】接触器辅助触头损坏的快速解决方法

来源:电工天下时间:2017-01-26 20:58:41 作者:老电工手机版>>

接触器辅助触头损坏的解决方法

因交流接触器辅助触头损坏,又无法修复且设备又急需使用的关键时刻,下图的接线方法,利用接触器的主触头来替代辅助触头,就可满足应急使用的要求。

接触器辅助触头损坏

按下QA,接触器C吸合,松开QA后,C的主触头可兼任自锁辅助触头,使接触器自锁,因此C保持吸合;TA为停止按钮,在停车时,按动TA的时间要梢长一些,不然手松开按钮后,接触器又吸合,会使电动机继续运转,这是因为虽然电源被切断,可由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会感应电动势,一旦停止按钮马上恢复,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其两次吸合,电动机继续运转。

注意:380V的电路有缺陷,就是电动机停止运转后,其引出线及电动机带电,使维修不太安全。因此,这种线路只能在应急时使用。