双接触器控制电动机正反转的原画图
来源:电工天下时间:2020-05-12 14:16:41 作者:老电工手机版>>
如何用两个接触器实现电动机的正反转控制,根据三相异步电动机的工作原理,为实现正反转,需要将接到电源的任意两根连线对调,具体见文中内容介绍。
双接触器控制电动机正反转的原画图
如下图:

图1 用两个接触器实现电动机的正反转
在生产上往往要求运动部件向正反两个方向运动。
例如,机床工作台的前进与后退,主轴的正转与反转,起重机的提升与下降等。
为了实现正反转,在学习三相异步电机的工作原理时已知道,只要将接到电源的任意两根连线对调一头即可。
为此,只要用两个交流接触器就能实现这一要求(图1)。当正转接触器KMF工作时,电动机正转;当反转接触器KMR工作时,由于调换了两根电源线,所以电动机反转。
如果两个接触器同时工作,那么从图1可以见到,将有两根电源线通过它们的主触点而将电源短路了。所以对正反转控制线路最根本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作。
这种在同一时间里两个接触器只允许一个工作的控制作用称为互锁或联锁。下面分析两种有联锁保护的正反转控制线路。
图2(a)所示的控制线路中,正转接触器KMF的一个动断辅助触点串接在反转接触器KMR的线圈电路中,而反转接触器的一个动断辅助接触器串接在正转接触器的线圈电路中。
这两个动断触点称为联锁触点。这样一来,当按下正转起动按钮SBF时,正转接触器线圈通电,主触点KMF闭合,电动机正转。
与此同时,联锁触点断开了反转接触器KMR的线圈电路。因此,即使误按反转起动按钮SBR,反转接触器也不能动作。
但是,这种控制电路有个缺点,就是在正转过程中要求反转,必须先按停止按钮SB1,让联锁触点KMF闭合后,才能按反转起动按钮使电动机反转,带来操作上的不方便。
为了解决此问题,在生产上常采用复式按钮和触点联锁的控制电路,如图2(b)所示。当电动机正转时,按下反转起动按钮SBR,它的动断触点断开,而使正转接触器的线圈KMF断电,主触点KMF断开。与此同时,串接在反转控制电路中的动断触点KMF恢复闭合,反转接触器的线圈通电,电动机就反转。同时串接在正转控制电路中的动断触点KMR断开,起着联锁保护。

图2 笼型电动机正反转的控制线路
相关文章控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
如何连接交流接触器的控制线?

如何连接交流接触器的控制线?控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1和a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。
时间:2022-04-08 07:13:37
2个380v的交流接触器怎么接正反转

对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。
时间:2022-04-08 07:12:13
380v正反转接触器的接线图参考

以下是380V正反转接触的接线图:L1,L2,L3为交流接触器的电源进线,KM1,KM2表示正反转交流接触器,L3,L2为线圈供电电源,SB1表示停止按扭,SB2表正转启动按扭,SB3表示反转启动按扭。
时间:2022-03-30 22:04:26
- 上一篇:交流接触器的外形结构与符号图解
- 下一篇:接触器与继电器控制电路读图与设计注意事项