3.7寿命试验
节电器与适用的交流接触器匹配,按正常工作安装和接线,试验时接触器的主回路不通电,如果规定在正常使用中需要润滑,则在试验前可以加润滑剂。
节电器应施以额定电压,并按相应于断续周期工作制规定的操作频率进行试验。(www.dgjs123.com)如为了缩短试验周期,也允许用更高的操作频率进行试验,但接触器线圈的通电时间应大于接触器的动作时间,并且不通电时间应足够长,以保证接触器停留在两个极端的位置上。
寿命试验的次数应不少于7.2.6规定的次数。
每当试验进行到规定寿命次数的1/10时,在继续试验前允许进行必要的润滑和调整,但不允许更换零部件。
寿命试验后,节电器仍应符合7.2.1动作条件的要求,且连接导线用的零部件应不松动。
节电器有故障时转换为交流操作的转换装置按产品标准或技术条件规定的转换方法进行的寿命试验操作频率为每分钟一次,寿命试验后节电器仍应符合7.2.1动作条件的要求。
有保护功能节电器的保护装置按产品标准或技术条件规定的试验方法进行寿命试验,寿命试验后的节电器仍应符合7.2.1动作条件和7.2.9保护特性的要求。
3.8噪声试验
噪声试验应在消音试验室内进行,节电器在配用的交流接触器闭合后,当施加在节电器上的电压在其额定电压的85%~110%之间变动时,安置在距接触器铁心吸合面端部400 mm处的声级计测得的噪声应不超过20 dBA。
3.9节电率测量
节电器与配用的交流接触器相连接,在节电器的额定工作电压下测量接触器闭合状态下的电功率。
3.10保护性能的试验
对交流接触器的主电路具有保护功能的节电器,其保护性能的试验方法应在产品标准或技术条件中明确规定,并应符合现行的有关标准。
3.11EMC试验
节电器的抗扰性和发射试验是型式试验,应按制造厂安装说明书规定的相应的运行和环境条件进行试验。
3.11.1无电子线路的节电器的抗扰度试验
不需进行验证试验。
3.11.2具有电子线路的节电器的抗扰度试验
表5EMC试验——抗扰度
试验的型式
所要求的试验水平
1.25/50 μs 8/20μs浪涌抗扰度试验
GB/T 17626.5
2 kV(线对地)
1 kV(线对地)
电快速瞬变/快速抗扰度试验
GB/T 17626.4
2 kV对电源
1 kV对输入/输出
射频电磁辐射抗扰度试验
GB/T 17626.3
10 V/m
静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.2
8 kV/空气放电或4 kV/接触放电
3.11.3发射试验
3.11.3.1无电子线路的节电器的发射试验
3.11.3.2具有电子线路的节电器的发射试验