3验证性能要求
3.1顺序(程序)试验项目
节电器有二个程序试验应承受顺受顺序试验的考核,每一个程序试验均应在新的同一组产品上按规定的(a)、(b)…的顺序试验项目进行。程序试验中的所有顺序试验项目均不应失败。
3.1.1程序试验1的顺序试验项目
a)温升试验;
b)动作条件试验;
c)介电性能试验。
3.1.2程序试验2的顺序试验项目
a)接触器的接通和分断能力试验;
b)接触器的约定操作性能试验。
3.2动作条件试验
节电器与适用的交流接触器相连接,按接触器产品标准或技术条件规定的状态进行以下的试验:
a)按接触器可动部件重力方向与电磁铁吸力方向相反的不利吸合条件倾斜安装,进行吸合电压值范围的试验;
b)按接触器可动部件重力方向与电磁铁吸力方向相同的不利释放条件倾斜安装,用110%Us使接触器闭合5 s,进行释放电压值试验。
在规定的条件下,当分断或接通线圈电路时,接触器应能正确、可靠地断开或闭合。
3.3 温升试验
节电器与所适用的交流接触器相连接,施加额定工作电压进行试验,试验的时间应足够长以使温升达到稳定值,一般不超过8 h。当温升测量点的温度变化每小时不超过1 K时,可认为温升已达稳定。试验时被试品应尽可能按通常使用条件安装,并应防止受到不正常的外部发热或冷却的影响。
试验结束时,节电器接线端子和接触器线圈的温升均应不超过30 K。
对于电磁铁线圈。一般应采用电阻法测量其温升,只有在难以采用电阻法时,才允许采用其他方法。
试验开始之前,用热电偶测得的线圈温度与用温度计测定的周围介质(空气、油等)温度之差应不大于3℃。
3.4 介电性能试验
节电器应安装在金属底架上,在以下部位之间施加7.2.3中规定的工频试验电压1 min:
a)在节电器的各电源进线端分别与安装底架之间;
b)在节电器的各出线端分别与安装底架之间。
对带有故障时转换装置的节电器,应在每个转换位置上分别进行a)和b)的试验。
试验过程中,如无击穿、闪络、泄漏电流明显增加或电压突然下降等现象,则认为本试验合格。
3.5接触器的接通和分断能力试验
节电器与适用的交流接触器匹配,按交流接触器产品标准或技术条件的通断能力试验要求进行试验。
3.6接触器的约定操作性能试验
节电器与适合的交流接触器匹配,按交流接触器产品标准或技术条件的约定操作性能试验要求进行试验。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。