交流接触器cjx20910怎么接线,cjx2交流接触器接法
来源:电工天下时间:2020-07-05 07:27:33 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器cjx20910怎么接线的问题,交流接触器cjx20910的接线方法,CJX20910交流接触器基本组成,以及在接线时的注意事项等。
交流接触器cjx20910的接线方法
首先,电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3(你的接触器是380V的,如果是220的就接零)。
交流接触器cjx20910接线:
电炉电源有几根线,正常不会超过三根,输入接在1,3,5然后由2,4,6输出接电炉。交流接触器cjx20910的接线方法
浊度控制器的输出两根线之间的电压是多少,能不能直接驱动交流接触器的线圈,弄清楚了,如果可以直接驱动,就把输出的两根线接到接触器的线圈上,应该在接触器的下方。
1、电炉电源有几根线,正常不会超过三根,输入接在1,3,5然后由2,4,6输出接电炉。
2、度控制器的输出两根线之间的电压是多少,能不能直接驱动交流接触器的线圈,弄清楚了,如果可以直接驱动,就把输出的两根线接到接触器的线圈上,应该在接触器的下方。
输入电源分别接0910的上端 L1 L2 L3 输出端是0910的下端 T1 T2 T3分别接你的负载 也就是水泵 电机之类的用电设备 A1 A2 接时控开关。
电炉电源有几根线,正常不会超过三根,输入接在1,3,5然后由2,4,6输出接电炉。
温度控制器的输出两根线之间的电压是多少,能不能直接驱动交流接触器的线圈,弄清楚了,如果可以直接驱动,就把输出的两根线接到接触器的线圈上。
cjx2交流接触器接法:
接触器下面有A1 A2端子,是接线圈工作电压的。上面L1 L2 L3三相进线,T1 T2 T3三相出线,是接被控制电器设备的(如电动机)。
1、安装前应检查有关的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求)。
2、安装时,应该按规定条件安装,接触器线圈的接线端子A1符合应朝上方,符合人的视觉习惯。
3、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。
4、接线端螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入使用。
5、使用时如发现有不正常噪音,可能是铁芯极面上有污物,请擦净极面。
6、使用中,应定期检查产品各部件,要求可动部位不卡住,紧固件无松脱,零部件如有损坏,应及时更换。交流接触器cjx20910的接线方法
一、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
二、交流接触器的原理
交流接触器是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。
其他的几路输入和输出一般在上部。
还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。
当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。电工天下
整个线路图:

交流接触器接线分2个回路,主回路是交流接触器的3个主触点直接串联在需要控制的电器3相电源的前端。控制电路则是把交流接触器的线圈串联在按钮或控制开关电路的末端,注意线圈的额定电压有220V或380V。
附1,CJX20910交流接触器基本组成
交流接触器主要有四部分组成:
1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
使用接法
1、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
2、交流接触器的原理:用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,还需要弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。
如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。
接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。通用接触器可大致分以下两类。
1、交流接触器:主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。常用的是CJ10、CJ12、CJ12B等系列。
2、直流接触器:一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。
但现在接触器的 型号都重新划分了。都是AC系列的了。
1、AC-1类接触器是用来控制无感或微感电路的。
2、AC--2类接触器是用来控制绕线式异步电动机的启动和分断的。
3、AC-3和AC--4接触器可用于频繁控制异步电动机的启动和分断。
交流接触器的基本分类:
交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。
常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。
电磁式交流接触器:
结构: 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
CJX20910交流接触器,CJX20910接触器,额定电流-9安培,触点含银-85%,辅助一开一闭,电议-12V,24V,36V,48V,110V,220V,380V。
相关文章没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
交流接触器的接线要领有哪些

在对交流接触器进行接线时,必须掌握如下的操作要领:1、交流接触器分“主线路”和“控制线路”二大部分,还有几对“常闭”和“常开”。2、把需要接通和断开的主线路分别接入交流接触器的输入端和输出端。
时间:2022-04-08 06:55:37
380v接触器上下互锁怎么接线

380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。
时间:2022-03-30 22:07:55
380v正反转接触器的接线图参考

以下是380V正反转接触的接线图:L1,L2,L3为交流接触器的电源进线,KM1,KM2表示正反转交流接触器,L3,L2为线圈供电电源,SB1表示停止按扭,SB2表正转启动按扭,SB3表示反转启动按扭。
时间:2022-03-30 22:04:26
220v交流接触器怎么接线最简单

220V交流接触器线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路。220v交流接触器的接法:火线(相线)经过开关接吸合线圈的端点A1 ,A2端点接零线即可。 主触点1、3、5接主电源,第2、4、6接负载用电器具。
时间:2022-03-30 07:04:47




