电压互感器高压熔丝常用型号及熔断原因

作者:老电工时间:2019-07-11 21:32:08

有关电压互感器高压熔丝的常用型号,电压互感器高压熔丝的特点,电压互感器高压熔丝熔断后的现象,电压互感器高压熔丝熔断原因,一起来看看。

高压熔丝型号与熔断原因

一、电压互感器高压熔丝的常用型号

在电压互感器中,高压熔丝的常用型号,主要有RN2、RN4、RN6型等几种。

二、电压互感器高压熔丝的特点

1)额定电流为0.5A;

2)1分钟内熔体熔断电流为0.6~1.8A;

3)最大开断电流为50kA;

4)三相最大断流容量为1000MVA;

5)熔体具有l00±7Ω电阻。

三、电压互感器高压熔丝熔断的现象

1)电压表的指示“一低两不变,两低一不变”。

2)一低两不变(相电压表;接地相低,非接地相不变)。

3)两低一不变(线电压表;与接地相有关的低,无关的不变)。

四、电压互感器高压熔丝熔断的原因

1、内部原因

电压互感器本身(这里包括一、二次侧引线及电压互感器)的故障。有一次绕组及引线短路和二次绕组及引线短路(而由于二次熔丝选择不当未能及时熔断引起一次熔丝熔断)两方面。

2、外部原因

系统中由于单相间歇电弧接地、和操作而引起的铁磁谐振,使得电压互感器发生铁芯磁饱和,励磁电流突然增加。