首页 > 电工元件 > 互感器

电压互感器二次绕组接地方式的区别分析

作者:老电工时间:2020-02-27 09:36:25

有关电压互感器二次绕组接地方式的区别,同步回路中在b相接地系统,保护回路,在测量表计回路中,以及在电压互感器二次接线上的对比分析。

电压互感器二次绕组的接地方式

1、在同步回路中

在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。

如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。

2、在保护回路中

在b相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。

②因为辅助绕组的一端与b相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利。若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线较为复杂。

在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点,可靠性高。因中性点没有电流通过,无电压降,对保护无影响。

3、在测量表计回路中

在b相接地系统中,①因大多数表计均接线电压,其中b相接地公用,引线方便。②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。在中性点接地系统中,表计均需三相分别接入,引线较为复杂。

4、在电压互感器二次接线上

在b相接地系统中,①中性点需装设击穿保险器,增加了部件,正常时如击穿保险器击穿接地,将使b相绕组短路。②当A、C两相中任一相发生接地时,即构成二次绕组两相短路,两相熔断器熔断。

在中性点接地系统中,无b相接地的相应问题,接线较简单。

因此,对于中性点非直接接地系统,因一般不装设距离和零序方向保护,b相接地对保护影响极小,而对同步回路有利,故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为理想。

而对于中性点直接接地系统,保护要求严格,中性点接地有利于提高保护的可靠性,同步回路可用辅助绕组的相电压,故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读