首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的作用_电流互感器的选择

作者:老电工时间:2019-11-22 10:27:38

有关电流互感器的作用电流互感器的结构组成,包括铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子等,并介绍了电流互感器的选择方法。

电流互感器的作用_电流互感器的选择

电流互感器是一种电流变换装置,它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。

电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。

电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。

电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。

电流互感器的二次回路不允许开路。在电流互感器的CT二次上可安装电流互感器CT二次过电压保护器防止电流互感器CT二次开路,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。

当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。

电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。

测量用电流互感器和保护用电流互感器的标准准确度不同:标准仪表用0.2、0.1、0.05、0.02、0.01级,测量仪表一般用0.5、3.0级等,保护一般用B级、D级、5PX、10PX级等。

电流互感器的准确度等级,实际上是相对误差标准。

例如,0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。准确度等级小者测量精度高。用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用P级或TP级。

5P20是指在额定电流20倍时其综合误差为5%。TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为10%。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读