首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的额定值

作者:老电工时间:2019-11-10 09:40:15

有关电流互感器的额定值,包括额定一次电流标准值、二次电流标准值、额定连续热电流、额定输出容量标准值、短时电流额定值、温升限值等,一起来了解下。

电流互感器的额定值

一、额定一次电流标准值

单电流变比电流互感器额定一次电流标准值 为10、10.5、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的为优先值。

多电流变比电流互感器额定一次电流最小值采用标准值。

二、额定二次电流标准值

额定二次电流标准值为1A和5A。

三、额定连续热电流

额定连续热电流的标准值为额定一次电流。

当规定连续热电流大于额定一次电流地,其优先值为额定一次电流的120%、150%与200%。

四、额定输出容量标准值

额定输出标准值为2.5、5、10、15、20、25、30、40、50、60、80VA与100VA。

对一台电流互感器来说,只有一个额定输出是标准值,并满足标准准确级。

五、温升限值

当电流互感器一次电流等于额定连续热电流,且带有对应于额定输出负荷,其功率因数为1时,电流互感器温升应不超过规定限值。

当周围温度高于规定数值时,应将允许温升减去超过的气温值。

当电流互感器工作地点在海拔1000m以上地区时,温升限值按每高了100m减去0.4%(油浸式)或0.5%(干式)取值。

六、短时电流额定值

凡带有固定一次绕组或导体的电流互感器应符合以下要求

1)额定短时热电流为Ith:在二次绕组短路的情况下,电流互感器在1s内可以承受且无损伤的一次电流方均根值,通常为6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80kA与100kA。

2)额定动稳定电流Idyn:通常为额定短时热电流的2.5倍。

套管式电流互感器的短时热电流一般不作规定,但当变压器额定一次电流小、系统短路电流很大时,应作规定。

七、绝缘要求

额定工频耐受电压、额定操作冲击耐受电压、额定雷电冲击全波电压、截断雷电冲击耐受电压、多次截断雷电冲击、局部放电量、电容量与介质损耗因数、一次绕组地屏对地绝缘性能、一次段间绝缘性能、二次绕组工频耐受电压及匝间工频耐受电压、外绝缘性能、无线电干扰电压性能、传递过电压、主绝缘介质等绝缘要求,执行GB1208《电流互感器》中的规定。