首页 > 电工元件 > 互感器

怎么检查35kV电流互感器的极性?

作者:老电工时间:2020-06-12 09:44:05

有关35kV电流互感器的知识,如何来检查35kV电流互感器的极性,有哪些相关规定,有关极性检查的简单方法是什么样的,一起来了解下。

检查35kV电流互感器的极性检查

10~35kV电流互感器的极性检查,按照规定,电流互感器的一次绕组标志为 L1、L2…….,二次绕组标志为 K1、K2……。

当一次电流由 L1 进入一次绕组时,二次电流由 K1 流出。这样的极 性标志叫做减极性。L1 或 K1 叫做极性端或同名端,有的用绕组旁加一圆点表示极性端。

在电流互感器的一次绕组(或二次绕组) 上,通以直流电流,并在二次绕组(或一次绕 组)上接电压表,观察电压表指针的偏转情况。

合上开关 K,如电压表指针由 零往正方向偏转时,则绕组极性标志正确。10~35kV电流互感器的极性检查。

在试验时应注意调节可变电阻 R,使绕组中通入的直流电流尽可能小,只要能明显看出电表偏 转则可,以免电压太高打坏电压表或损坏互感器绕组层间或匝间的绝缘。

电流互感器的极性检查的简单方法:

用 - 43 - 电流互感器手册 一个 1.5V1 号电池,不用电阻 R,按图接线,也不用开关 K,用导线瞬间接通并 即断开线路,如果电压表指针先正偏后负偏,则极性正确。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读