首页 > 电工元件 > 互感器

怎么选择电流互感器的变比?

作者:老电工时间:2020-06-11 09:21:59

有关电流互感器变比的选择问题,如何正确地选择电流互感器的变比,电流互感器最大的二次工作电流,以及额定一次电流的选择要求,不了解的朋友参考下。

电流互感器的变比选择

电流互感器变比的选择

应按电流互感器长期最大的二次工作电流I2选择其一次额定电流I1n,并应尽可能使其工作在一次额定电流的60%左右,但不宜使互感器经常工作在额定一次电流的30%以下,否则,应选用高动、热稳定电流互感器以减少变比。

附1,电流互感器的变比

根据 GB 1208-2004 《电流互感器》,CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数。

其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值。CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的。

500kV变电站CT额定电流一般选择1A,主要考虑CT距离保护、测控装置的距离较远,如果选择5A的额定电流,同样情况下,该CT的容量=25×额定电流1A的CT的容量。

附2,电流互感器的变比型号

10,15,25,30,50.75,100,150,200,250,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,等举例10\5、75\5、500\5它们的关系都是比5。

附3,电流互感器的变比如何选择

根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处。此时,电流互感器最大变比应为:

N=I1RT /(0.7*5); 

I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; 

N----电流互感器的变比; 

也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。

电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。

附4,电流互感器变比计算

变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程,测得的电压表读数10v,电流表读数为5A,请问被测电路的电压、电流各是多少?

解答:

10000/100则是100倍,测量出来的二次电压是10V,则一次电压为1000V。

100/5 是20倍,测量出来二次电流是5A,则一次电流为100A。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读