首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器如何串联与并联?

作者:老电工时间:2021-05-31 09:15:30

有关电流互感器如何串联与并联的问题,电流互感器的串并联,是指同一个互感器的二次有二个绕组时进行的串并联,电流互感器串联与并联的注意事项。

电流互感器串联与并联

电流互感器可以并联,电流互感器原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

因此,经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的。

因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

因此,它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的。

因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电流互感器的串并联是指同一个互感器的二次有二个绕组时进行的串并联。

一、电流互感器的串联

电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。

所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线

电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。来源:电工天下

试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。

变比与原来相同,例如LAJ-10型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2Ω,与同变比、准确度0.5级、容量0.4Ω的绕组串联后,其二次输出容量为1.2+0.4=1.6Ω,误差仍满足0.5级的要求,变比与原来相同。

二、电流互感器的并联

电流互感器二次绕组并联接线时,由于每个电流互感器的变比未变,因而二次回路内的电流将增加一倍。

为了使二次回路内流过的电流仍为原来的电流,则一次电流应较原来的额定电流降低1/2使用。

所以,在运行中如果电流互感器的变比过大而实际负荷电流较小时,那么为了较准确的测量电流,可将其两个二次绕组并联接线。

电流互感器二次绕组并联接线后,其一次额定电流为原来的额定电流的1/2,变比为原变比的1/2,若一次运行电流最大为52A时,可将其二次绕组并联,并联后其容量不变,变比为75/5。

注意,二次绕组并联后变比改变,因此相应的测量仪表的倍率也应及时更正,以免造成差错。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读