有关电压互感器高压熔丝的常用型号,电压互感器高压熔丝的特点,电压互感器高压熔丝熔断后的现象,电压互感器高压熔丝熔断原因,一起来看看。
一、电压互感器高压熔丝的常用型号
在电压互感器中,高压熔丝的常用型号,主要有RN2、RN4、RN6型等几种。
二、电压互感器高压熔丝的特点
1)额定电流为0.5A;
2)1分钟内熔体熔断电流为0.6~1.8A;
3)最大开断电流为50kA;
4)三相最大断流容量为1000MVA;
5)熔体具有l00±7Ω电阻。
三、电压互感器高压熔丝熔断的现象
1)电压表的指示“一低两不变,两低一不变”。
2)一低两不变(相电压表;接地相低,非接地相不变)。
3)两低一不变(线电压表;与接地相有关的低,无关的不变)。
四、电压互感器高压熔丝熔断的原因
1、内部原因
电压互感器本身(这里包括一、二次侧引线及电压互感器)的故障。有一次绕组及引线短路和二次绕组及引线短路(而由于二次熔丝选择不当未能及时熔断引起一次熔丝熔断)两方面。
2、外部原因
系统中由于单相间歇电弧接地、和操作而引起的铁磁谐振,使得电压互感器发生铁芯磁饱和,励磁电流突然增加。