怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧---第2页
二、电流互感器选用技巧
选择电流互感器时,请参考如下技术参数:
1、-次侧额定电流。一次侧额定电流通常应为正常运行时负载电流的1~1.3倍。
2、额定电压。额定电压应为0.5kV或0.66kV。
3、精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5级或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
4、匝数和变比。可根据实际需要确定变比和匝数。
5、型号规格。当根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
6、额定容量。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载。实际二次负载应为25%~100%_次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响到测量或控制的精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
实际应用中,若电动机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。
测试量电流互感器选择时要注意的几个参数:
1)额定电压的选择。
要使被测线路线电压Ux与互感器额定电压Ue相适应,要求U> Ux。
2)额定变比的选择。
应按照长期通过电流互感器的极大工作电流Iz选择其额定一次电流Ile,应使Ile≥1,最好使电流互感器在额定电流附近运行,这样测量更准确。
3)准确等级的选择。
一般电度表及所有测量仪表均选择准确等级不低于0.5级电流互感器。
4)额定容量的选择。
为了准确计出电流互感器的二次负载必须在额定容量(阻抗)以下,其误差才不会超过给定准确等级。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。