电压互感器与电流互感器的误差对距离保护有何影响?
有关电压互感器与电流互感器的误差对距离保护的影响,主要是电流互感器的角误差和比误差、电压互感器的角误差和比误差的影响,一起来了解下。
电压互感器与电流互感器的误差对距离保护的影响:
电压互感器和电流互感器的误差,会影响阻抗继电器距离测量的精确性。
电流互感器的角误差和比误差、电压互感器的角误差和比误差以及电压互感器二次电缆上的电压降,将引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差,从而影响阻抗测量的精度。
电流互感器和电压互感器各有哪些保护?
电流互感器和电压互感器本身自带的保护:
电流互感器:
1.二次回路的氧化锌击穿保险;并联在二次绕组的首位端,当二次回路开路时产生高电压将其击穿,使二次绕组在短路状态,使CT不会过励磁而发热。电压互感器与电流互感器的误差对距离保护。
2.CT顶端的金属膨胀器保护。金属膨胀器是一个全密封装置,使油与空气隔离,并起到电流互感器正常的呼吸作用。在电流互感器发生一次绕组故障时,可起到防暴作用。
3.CT顶部一次绕组的出线端L1与其外罩连接一个击穿保险,(一般220kV电压等级CT才安装)当CT顶部不是等电位时击穿保险动作,保护L1端与L2端的绝缘瓷套。
电压互感器:
1.电容分压器的尾端与地端的间隙保护。当电容分压器内部电容故障时,在其电容器的一端(尾端)产生一定的高电压。此时间隙保护动作,保护分压电容尾端接入的结合滤波器及载波装置。同时也使中压变压器得到保护。(电容型PT)
2. 电压互感器顶端的金属膨胀器保护。金属膨胀器是一个全密封装置,使油与空气隔离,并起到电压互感器正常的呼吸作用。在电压互感器发生一次绕组故障时,可起到防暴作用。(电磁型PT)
3. 电压互感器顶端的均压环。顶端所承受高电压通过均压环使两节电容分压器的电压分布均匀,减少电晕。且分压器的内部电容电压分布场强均匀,延长使用寿命。(220kV电压及以上等级才安装)
电流互感器和电压互感器各有哪些保护,是指它自身有什么保护还是指电流互感器和电压互感器各带有哪些保护呢?电压互感器与电流互感器的误差对距离保护。
这里的电流互感器和电压互感器指工作在电力系统中的高压设备。
电流互感器,它是采集电流的,所有保护的电流回路都要接自电流互感器,例如,过流保护,电流速断,功率方向,零序电流,负序电流,差动,低周电流闭锁(自动装置)等等.
同样,电压互感器,它是采集电压的,所有保护的电压回路都要接自电压互感器,例如,过压保护,低压保护,备自投(自动装置),功率方向,同期,低周(自动装置),阻抗,零序电压,负序电压,等等.
电压互感器与电流互感器,都没有"自身带有"保护。
自身保护功能:
电流互感器,它串接在一次回路中,依它的安装位置,确定它处于某保护的保护范围中,才知道是某保护在保护它。
电压互感器,它并接在一次回路中,在高侧装设熔断器和在低侧装设熔断器或快分开关,来保护电压互感器。
在电力网中,继电保护的种类较多,相关电流互感器和电压互感器的电流量和电压量工作的保护也较多,电流量和电压量在保护中起“采样”的主导作用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。