选用电压互感器时,应根据测量仪表和继电保护的要求,按照GB 1207和GB 4703的有关内容,结合工程的实际情况,提出订货技术规范,包括使用环境条件、额定参数、技术性能、绝缘要求及一般结构要求等。
原文标题:10kV干式电压互感器的应用及电压互感器的配置
电容式电压互感器订货技术规范见DL/T 726,某些特殊性能要求可由订货方和供货方协商确定。
电压互感器的配置与系统电压等级、主接线方式及所实现的功能有关。
a)电压互感器及其二次绕组数量、准确等级等应满足测量、保护、同步和自动装置的要求。
电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护装置不得失去电压,同步点的两侧都能提取到电压。
b)对220kV及以下电压的双母线接线,宜在主母线三相上装设电压互感器。
旁路母线是否装设电压互感器应视具体情况和需要确定。当需要监视和检测线路侧有无电压时,可在出线侧的一相上装设电压互感器。
对于220kV大型发变电工程的双母线,通过技术经济比较,也可按线路或变压器单元配置三相电压互感器。
c)对500kV电压的双母线接线,宜在每回出线和每组母线的三相上装设电压互感器。
对一个半断路器接线,应在每回出线(包括主变压器进线回路)的三相上装设电压互感器;对母线可根据母线保护和测量装置的要求在一相或三相上装设电压互感器。
d)发电机出口可装设两组或三组电压互感器,供测量、保护和自动电压调整装置使用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。