电流互感器渗漏油怎么办?互感器漏油原因与处理方法

作者:老电工时间:2020-06-12 09:53:48

有关电流互感器渗漏油的问题,造成电流互感器发生漏洞的原因有哪些,电流互感器渗漏油处理的几种方法是怎么样的,一起来了解下。

电流互感器渗漏油的原因与处理办法

1、质不良和焊接渗漏油时

如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分析结果,电焊堵漏后必须换油。若膨胀器焊缝渗油,应进行更换或补焊。

2、密封渗漏油时

若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。

3、二次小套管渗油时

拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料带涂密封胶后再紧固,以防沿螺牙渗油,渗油严重时应更换为防渗密封结构的套管。

油浸式电流互感器的渗漏油原因:

1、密封胶垫老化龟裂

电流互感器渗漏多发生在密封胶垫处,主要是由密封垫老化龟裂引起的。密封胶垫质量的好坏主要取决于它的耐油性能,耐油性能较差的,老化速度就较快,密封垫一旦老化龟裂,就造成电流互感器渗漏油。

2、安装方法不当

法兰连接处不平,安装时密封垫四周不能均匀受力;人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏。

3、电流互感器的制造质量

电流互感器在制造过程中因铸造、焊接质量欠佳,造成气孔、砂眼、虚焊、脱焊现象而使电流互感器渗漏油。

油浸式电流互感器如果漏油,其绝缘强度将大大降低,最终造成内部绝缘击穿,所以应当及时检修消除漏油。

几种常见的电流互感器渗漏油处理:

1、密封渗漏油时:若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。

2、二次小套管渗油时:拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料带涂[工业电器网-cnelc]密封胶后再紧固,以防沿螺牙渗油,渗油严重时应更换为防渗密封结构的套管。

3、材质不良和焊接渗漏油时:如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分析结果,电焊堵漏后必须换油。若膨胀器焊缝渗油,应进行更换或补焊。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工元件 > 互感器