有关电流互感器连接安培表的方法,电流互感器与安培表的二种接线方式,用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值,三块电流表测的电流是三相电的真实电流值等。
第一种接线:左侧电流表测得是A相电流,中间电流表测得是C相电流,右侧电流表测得是A相与B相的电流的向量和电流值。
在负载对称的三相电,其三相电的和电流(即零线电流)=0,故A相与C相矢量和电流在数值上与B相电流相等,相位相反(IA+IC=-IB)。
由于电流表只显示电流值,故可以用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值。此种方法优点可节省一个电流互感器。 来自:电工技术之家
缺点:当三相负载不平衡时,其三相电的和电流(零线电流 IN)≠0,此时用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值就不准确了,因为此时它包含零线电流与B相电流的矢量差(IA+IC=IN-IB)。
第二种接线:
左侧电流表测得是A相电流,中间电流表测得是B相电流,右侧电流表测得是C相电流,即每一相都有自己的电流互感器与电流表进行测量,即三块电流表测的电流是三相电的真实电流值,故三相负载是否平衡都不会影响各电流表的测量准确性。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。