高压柜正确选择电流互感器变比的方法
来源:电工天下时间:2019-08-27 09:19:26 作者:老电工手机版>>
高压柜如何选择电流互感器变比,高压柜选择电流互感器的变比,主要按额定电流选择,按短路电流校验,用于保护的电流互感器与用于计量的电流互感器变比选择的区别。
高压柜选择电流互感器变比的方法
高压柜选择电流互感器的变比,需要验算的因素比较多,但主要按额定电流选择,按短路电流校验;
用于保护的电流互感器,如进线高压柜、变压器用高压柜和母联高压柜,其变比常按额定电流的2倍或更高来选择,可保障保护定值适中,保护精度比较高,在这个定值附近,既不会出现电流太小继电器或机构不动作,也不会出现电流太大使互感器饱和,达不到定值而不动作;
用于计量用的电流互感器,如计量柜,其变比常按额定电流或略高来考虑,但一般不会大于1.2倍额定电流;这样既可以保证小负荷时的计量精度,又可以在大电流时饱和,防止二次出现大电流而烧毁计量仪表;
当然,在电流互感器选择后,还要计算该互感器使用处的短路电流,据此校验电流互感器的动、热稳定性等,防止出现短路电流过大而烧毁互感器。