三肯变频器电流互感器的静态电压测量方法?

作者:老电工2019-08-27 09:16:30

有关三肯变频器电流互感器的静态电压的测量方法,三肯变频器电流互感器的静态电压是多少,如何计算,一起来了解下。

三肯变频器电流互感器的静态电压的计算方法

接手两台三肯SAMCO-i型变频器,均是上电报OCPn故障,且故障不能复位,显然为硬件电路故障。拔掉互感器后,测信号输出端电压为0V,电流互感器的型号为:S1 CM5-138/4S,为四引线端元件,先是凭相当然,断定为正、负电源供电,静态输出电压应为0V。

将电源/驱动板拆下(感觉该机型这种结构,拆出线路板真是有点麻烦了)。本机型采用智能化模块,由四只光耦向MCU主板返回OC信号。

检测上电OCPn报警并不是由驱动电路返回的信号。倒回头来,再查电流互感器的信号回路,发现电流互感器为+12V单电源供电,其中两根引线接电源地,一根为+12V供电线,一根为信号线。

拔掉互感器后,上电仍报OCPn故障。插上两只互感器,测一只互感器静态电压为6.32V,一只静态输出电压为8.9V。仍报OCPn报警。由此得出结论,不是一只坏掉,就是两只都坏掉了!那么该电流互感器的静态电压,应该是多少伏才是对的呢?

对于正、负双电源供电的电流互感器来说,采用双电源的目的,就是要使静态输出为0V,工作时输出以0V为基准上下变化的交变电压信号。

当运放电路采用单电源供电时,为满其信号电压变化范围,常将其基准电压定为电源电压的1/2左右。如采用12V供电时,取基准电压为6V,这样一来,当输入交流信号时,输出信号其实是在6V上下来变化的交变信号(0V时相当于负向信号的最大值,12V则为正向信号的最大值,信号的正、负变化范围皆为6V),6V其实是零幅度信号的标志。

如此分析下来,感觉静态电压为6.32V的电流互感器许是好的吧?输出电压为8.9V的这一只确实无疑应该是坏掉了。(电工天下 www.dgjs123.com)

电流检测信号最终要输入MCU主板,而主板供电电压一般为5V,这个6V静态电压也让人感觉有点不太靠谱。对两台电流互感器的好坏,还是有点拿捏不准。

有人说,三肯变频器电流互感器的静态电压应该是2.5V,听着有道理,在此基准之上的最大电压变化幅度为0~5V,满足MCU主板的信号输入幅度要求。那就试一下吧。用直流调压电源,从电源/驱动板的电流信号端子输入两路2.5V电流检测信号,一上电,还是报OCPn故障!当此电压调至3V以上时,正常显示,也能正常起、停操作了。这说明该机型电流互感器的静态电压是不能为2.5V的 ,应该是另外的基准电压值。那么到底应该是多少才对呢?

索性顺着信号流向,检查电流检测电路的后续电路,这一来有了发现:由电流互感器输出的电流信号,经后级二极管正向5V限幅,由两只4.7k电阻对地分压后,再送入后级处理电路。由此真相大白:在MCU电流检测信号的后级电路中,电流信号的基准电压应该是2.5V是没错了。那么分压电路之前的——由电流互感器输出的信号基准,肯定是5V无疑了!

为验证判断是否正确,用可调电压再顺互感器信号输出端子,给出“模拟电流”信号,实测,当信号低于2.5V 或高于7.5V,运行或停机当中,均报OCPn故障,且不能复位。高于2.5V 或低于7.5V时,虽运行中报出故障,但可以复位。由此信号的中间地带分析,静态电压为5V,已经确定。

试验现象:当直流信号变动时,显示电流值上升;当给定信号无变化时,显示电流值逐渐变小;当为5V恒定信号时,显示电流值为0.2A 。当给定信号不为5V时,显示值大于1A以上。可见用直流信号不能完全替代交流信号,后级的信号处理电路是智能的,能分辨交、直流成分。同时也说明5V电压值,才是电流检测信号的基准点啊。

猜你喜欢

相关文章

互感器排行