问题:800A的配电柜需要配置多大的电流互感器?800A电流应选用多大的电能表和电流互感器?AC380V配电柜中为什么要用电流互感器,互感器的作用是什么?
一、800A的配电柜配置多大电流互感器?
根据规程规定,用电设备额定电流应为互感器额定一次电流的60%左右,参照电流互感器变比规格,互感器变比应为1200A/5A,准确度等级应为0.5S级及以上。
二、800A电流应选用多大的电能表和电流互感器?
回答:
DT8261.5(6A)的电度表,1000/5的电流互感器
--- 分隔线 -----------
三、AC380V配电柜中为什么要用电流互感器,互感器的作用是什么?
AC380V配电柜中为什么要用电流互感器,互感器的作用是什么?
为什么3根220V的线接到一个额定电压为380V的电动机上的时候,电动机就可以用呢``我怎么觉得那个线是并联的啊`怎么得到的380V,请说下
回答:
为什么要用电流互感器原因是这样的,在工业上用电远远比民用电流大得多,比如几百安培到上千安培,大电流的仪表,比如电度表,它们的制造是有困难的:电度表中有两个测量线圈,一个是电压线圈,一个是电流线圈。电压线圈的问题是在高压,而电流线圈的问题就是大电流,电流大,线径就要大,同样匝数的线圈体积就很大,这个表的设计、制造、使用带来许多问题。
因此,这时就出现了电流互感器和电压互感器。而表就统一生产、使用5A/220/380的规格。而电流互感器的规格就设计为以5为基数的比率:5/100,5/200,5/500等等规格,你如果测量200A以下的电流,就可使用5/200的电流互感器,用5A的电度表,这样就可以对200A的电来测量(计量)了。(电压互感器是的作用也是类似)
即,用电流互感器和电压互感器来扩大计量仪表的量程。(电工天下 www.dgjs123.com)
至于:3根220V的线接到一个额定电压为380V的电动机上的时候,电动机就可以用。
这是因为看起来这是三根线同时送电的,但是它们并不是连在一起的,而是分属于三个“相”他们的相位差互为120度,称为三相交流电,三相交流电每相对地是220V,而相与相之间是380V。三相交流电能产生旋转磁场,电机才能转动。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。