首页 > 用电知识 > 防雷接地

保护接零与保护接地的选用要求

作者:老电工时间:2016-01-02 20:01:47

保护接零与保护接地的选用要求

《建筑施工安全检查》(JGJ59-99)实施至今已近5年了,对加强建筑业的施工安全工作,规范施工现场管理起到了积极作用。

但评分表中某些条款的执行也存在一定的争议,如在建筑施工安全检查中,当有个别工程采用低压供电与甲方的外电线路同一电网,接地都是采用TT系统,而没有采用TN-S系统时,根据《施工用电检查评分表》中保证项目2“未采用TN-S的扣10分”,会使该工程施工用电不合格。笔者认为这种评分有待作进一步地研讨。

根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中14.2.1条规定的定义:保护接零系统(TN系统)为“电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线(PE线)与接地点连接”。可见,TN系统中工作零线(N)与保护接零线(PE线)是由共同地点引出的导线。

而保护接地系统(TT系统)是“电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线(PE线)接至与电力系统接地点无直接关联的接地极。

由以上定义可见,保护接零系统(TN系统)与保护接地系统(TT系统)的根本区别在于工作零线(N线)与保护线(PE线)是否为同一地极引出。而当施工现场用电与外部共用一低压电网,即电力系统接地极不在施工现场时,就很难采用TN系统,只有采用TT系统了。

根据以上定义,应理解作为检查评分表,只写明重要的、最好的接地方式,当然,TN-S是接地系统最好的接地方式。但当工程没有独立的低压供电系统,采用TN-S有困难时,采用TT系统也认为是合理的,正确的,不应扣分。

这也符合有关规范的规定,在《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)中4.1.1条规定“当施工现场没有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,应采用保护导体和中性导体分离接地系统,或电源系统接地,保护导体就地接地保护系统(TT系统)。”

同样在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中4.1.3条也规定“当施工与外电线路共用同一供电时,电气设备应根据当地的要求作保护接零或作保护接地。”

因此,工程临时施工用电采用TN-S系统或采用TT都是允许的,也正因为如此,建设部建筑管理司组织编写的《建筑施工安全检查标准实施指南》中对施工用电采用TN-S系统或采用TT系统也进行了详细的阐述,其中第6点说明:采用TN系统还是TT系统依现场电源情况而定。当施工现场采用电业部门高压侧供电,自己设置变压器形成独立电网的,应工作接地,必须采用TN-S系统,当施工现场采用电业部门低压侧供电,与外电线路员一电网时,应按当地供电部门的规定采用TT系统。

综上所述,在执行“施工用电检查评分标准”时,应充分理解其内涵,全面掌握具体知识,根据工程现场实际情况,不能死搬硬套,这样才能使受检单位心悦诚服,才能进一步提高建筑施工安全生产管理工作的水平。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读