带间隙氧化锌避雷器的保护原理
1、保护原理
带间隙氧化锌避雷器与线路高压绝缘子并联,当雷击塔杆或避雷线时,雷电流引起的高电位使线路氧化锌避雷器的串联间隙动作,降低了塔臂与导线间的电位差,保证绝缘子不再闪络,从而避免线路跳闸停电,在串联间隙动作后,氧化锌避雷器本体的残压不仅被限制到远低于干绝缘子内闪络电压,而且在雷电压过后的系统工频电压下,能自己熄灭工频电流,保证供电正常。
2、氧化锌避雷器串联间隙50%雷电放电电压的确定
串联间隙的主要目的就是使氧化锌避雷器本体与系统电压隔离,间隙距离的确定,需要满足三个条件:
1)、雷电冲击下氧化锌避雷器间隙可靠动作,保证被保护绝缘子串在雷电冲击下有较大的配合裕度。
2)、能够耐受暂时过电压和操作过电压,为满足这一要求,串联间隙距离应足够大,保护线路型氧化锌避雷器在暂时过电压和操作过电压下不动作,氧化锌避雷器在异常情况下出现故障时,间隙能可靠隔离。
3)、雷击使用间隙动作后,在系统工频恢复电压下,间隙应该在1-2个工频周期内可靠熄灭工频电流。
3、氧化锌避雷器本体U1MA的选取
由上述可知,线路型氧化锌避雷器整体U50%放电电压是由串联间隙的U50%放电电压和氧化锌避雷器本体的直流U1MA共同决定的,从提高氧化锌避雷器可靠性,减少线路氧化锌避雷器吸收能量,特别是从减小续流,有利串联间隙灭弧的观点来讲,希望氧化锌避雷器本体的U1MA取得高些。