首页 > 用电知识 > 防雷接地

氧化锌避雷器的试验与选择技巧

作者:老电工时间:2019-10-23 18:35:58

有关氧化锌避雷器的试验与选择技巧,间隙放电电压的稳定性是氧化锌避雷器保护性能的标准,有关线路氧化锌避雷器的试验,复合外套起痕和电蚀试验,热机试验及沸水煮试验,爬电比距的选择等。

氧化锌避雷器的试验与参数选择

间隙放电电压的稳定性是氧化锌避雷器保护性能的标准,棒-棒纯空气间隙与环-环带高压绝缘子支撑间隙放电特性本身存在差异。

前者是极不均匀电场,后者是稍不均匀电场;前者放电电压稍低、分散性小,后者不仅分散性大,且受高压绝缘子污秽性能影响明显,当污秽引起漏电流且达到一定值时,它与氧化锌避雷器本体漏电流形成一个“分压器”,明显地改变了整个氧化锌避雷器电位分布,提高了氧化锌避雷器放电电压值,这是设计者必须给予充分考虑的。

1、线路氧化锌避雷器的试验

与瓷外套氧化锌避雷器不同,复合外套氧化锌避雷器的外套采用有机高分子材料,它必须进行许多验证其特性的试验,如耐天侯试验、耐电蚀试验、耐盐雾试验等。这些试验的要求及试验方法大部分都已体现在IEC最新版本的标准中。

2、复合外套起痕和电蚀试验

按比例制作了氧化锌避雷器比例元件。雾室温度20~25℃,盐雾中NaCl含量为9.8kg/m3,以3.9L/m3·h速度喷向比例元件。同时将等比例持续运行电压Uc施加于比例元件上,持续时间1000h。试验期间无过流中断,比例元件复合外套无起痕、裂缝和树枝状裂纹产生,伞裙未击穿。

3、热机试验及沸水煮试验

该项试验用于验证氧化锌避雷器在冷热、机械力共同作用下法兰与环氧玻璃纤维布筒结合部分粘合剂的性能,该项试验分两步进行:

比例元件在下列条件同时作用下进行试验:①2次(-35±5)℃~(50±5)℃冷热循环,高低温度至少保持8h,每一循环持续24h;②给比例元件施加50%额定拉伸负荷的负荷力。

比例元件在0.1%NaCl的溶液中沸煮42h后,立即放进环境温度的水溶液中浸泡24h,取出后在环境温度空气中静放24h,直到表面干燥。

4、爬电比距的选择

硅橡胶的复合外套的耐污秽性能比瓷套高出66%。这是由硅橡胶的憎水性所决定的,憎水性来自硅橡胶分子中具有排斥水分子天性的甲基。

试验结果表明:

复合外套耐污秽性能远高于瓷套,但尚未取得定量的结论。

复合外套提高的耐污性能可留给用户、电力部门作为裕度考虑。

因此,爬电比距的设计仍按瓷外套标准考虑。这一设计还受两个外界因素影响:

①复合外套比瓷套更容易提高爬电比距,但必须保证电弧最小距离(如110kV下≥1m);

②认为,两类有串联间隙氧化锌避雷器选择爬电比距应有所不同:有间隙氧化锌避雷器本体爬距≥1.7cm/kV即可认为是安全的,因为,正常运行电压下氧化锌避雷器本体几乎不承受任何电压值;绝缘支撑有间隙氧化锌避雷器,其爬距应为氧化锌避雷器本体爬距与支撑高压绝缘子爬距之和,作者建议,爬电比距应分别规定,氧化锌避雷器本体≥1.7cm/kV,支撑高压绝缘子≥1.7cm/kV,因为在正常运行和雷击瞬间不同工况下,两者都需分别承受了几乎100%的过电压,氧化锌避雷器总体爬电比距≥3.4cm/kV。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读