首页 > 用电知识 > 防雷接地

防直击雷如何防护,防直击雷措施大全

作者:老电工时间:2015-11-02 10:50:54

一、防直击雷的措施

防直击雷的措施,主要是引导雷云对避雷装置放电,使雷电流迅速流入大地,从而保护建筑物免受雷击。

防直击雷的避雷装置有避雷针,避雷带、避雷网、避雷线等。对建筑物屋顶易受雷击部位,应装避雷针、避雷带、避雷网进行直击雷防护。如屋脊装有避雷带,而屋檐处于此避雷带的保护范围以内时,屋檐上可不装设避雷带。

二、防直击雷保护有哪些措施?

直击雷保护措施

1、避雷针:避雷针用来保护工业与民用高层建筑以及发电厂、变压所的屋外配电装置、输电线路个别区段、在雷电先导电路向地面延伸过程中,由于受到避雷针畸变电路的影响,会逐渐转向并击中避雷针,从而避免了雷电先导向被保护设备,击毁被保护设备和建筑的可能性。由此可见,避雷针实际上是引雷针,它将雷电引向自己,从而保护其它设备免遭雷击。

2、避雷线:避雷线也叫架空地线,它是沿线路架设在杆塔顶端,并具有良好接地的金属导线,避雷线是输电线路的主要防雷保护措施。

3、避雷带、避雷网:在建筑物上沿屋角、屋脊、檐角和屋檐等易受雷击部位敷设的金属网格,主要用于保护高大的民用建筑。

三、防止直击雷的措施(避雷针的防雷)

防止直击雷的有效措施就是把雷击放电直接引至大地而使电气设备免遭损害。

在输电线路中 ,一般采用避雷线来防止直击雷和减轻感应雷。而在变电所设备区一般采用安装避雷针来防止直击雷。

1、避雷针的作用

避雷针的作用:

①当云块接近避雷针时,避雷针可以把因静电感应带电,随时 放入空气中与云中的电中和,从而化剧烈的放电为缓和的多次放电,减少雷击。②作为放 电通路,使电从避雷针导线中流入大地。而不至于破坏设备或建筑物。

2、避雷针的工作原理

避雷针是根据尖端放电原理制成的。当导体带电时,尖端附近的电场特别强,使附近气体电 离导致放电。避雷针针头是尖的。静电感应时避雷针尖端总是聚集最多的电荷。避雷针对带 电云层形成一个电容器。由于它较尖,电容器极板面积也很小,电容也很小,它所容纳的电 荷也很小。而它又聚集了大部分电荷,所以避雷针于云层之间的空气很容易击穿成为导体, 把雷电引入大地。从而保护了设备或建筑物。

3、避雷针的保护范围

避雷针的保护范围与采用的针数及安装高度有关。

电缆压号机一般来说针数越多安装的越高保护范围就越大。

单支避雷针的保护范围通常用计算方法:

避雷针在地面上的保护半径为:——保护半径(m)?——避雷针高度(m)。避雷针在被保护物高度水平面上的保护半径为:——避雷针在水平面上的保护半径(m)?——被保护物高度(m)?——高度影响系数 ≤30m时 =1。

四、直击雷防护措施

直击雷防护是防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上。

直击雷防护技术主要是保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物泄入大地的过程中对建筑物内部空间产生影响的防护技术,是防雷体系的第一部分。

直击雷防护技术以避雷针、避雷带、避雷网、避雷线为主要,其中避雷针是最常见的直击雷防护装置。

当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。避雷针冠以“避雷”二字,仅仅是指其能使被保护物体避免雷害的意思,而其本身恰恰相反,是“引雷”上身。

目前,主要的避雷针包括常规避雷针,提前放电避雷针、主动优化避雷针,限流型避雷针和预防典型避雷针,世面上比较常用和比较出名的是河南万佳防雷公司生产的预放电避雷针WJZ系列避雷针,如WJZ2500-1C。

五、防直击雷的措施的安全规定

防直击雷的措施应符合的规定

1、接闪器宜采用避雷带(网)、避雷针或由其混合组成,所有避雷针应采用避雷带或等效的环形导体相互连接。

2、避雷带应装设在屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等建筑物易受雷击部位,并应在整个屋面上装设不大于20mx20m或24mx16m的网格。

3、对于平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。

4、引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。

5、在屋面接闪器保护范围以外的非金属物体应装设接闪器,并应和屋面防雷装置相连。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读